用三菱FX PLC读取三菱FR-A540变频器的频率,在HMI上用PLC的D200显示出来,请问以下指令是什么意思?指令中的K4又是什么意思?是表示把D33、D34、D35、D36连续4个数字寄存器的的低8位数据内容(ASCII字符)转换成16进制数据?最后D200的数据内容是什么?
LD M8000
HEX D33 D200 K4
OUT M8161
没看懂手册讲的,请大家为我指点一下,谢谢。
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-22 13:28重新编辑 ]
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2625 个
工控威望:
2051 点
下载积分:
6761 分
在线时间: 3551(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2025-03-27
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-22 19:55
全看
|
小
中
大
就是将D33的高低8位ASCII码转换成HEX数据存放到D200中。K4即每四位D100传送。
D200接收的数据是16位数。
如果使用ASCII指令就是将16位数据转换成ASCII码。
三菱PLC编程手册第288页。