本人用三菱FX2N PLC与PROFACE GP2301连接时,开始是出现2WAY ERROR,然后是PLC not responding。
这是什么一回事啊?谢谢了!
chunming.yi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 156 点
下载积分: 586 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2019-12-04
查看chunming.yi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-22 20:37
是PLC not responding(02:FE)
这个是什么一回事啊?谢谢!
chunming.yi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 156 点
下载积分: 586 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2019-12-04
查看chunming.yi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-23 18:38
我的通信电缆应当是好的,下面是我Touch screen的设置。请你们帮我看看,谢了!
SET UP I/O的设置是: Touch operation mode: 2 points
                                       Syetem reset mode     : ON
                                       Contrast seting             :ON
                                        Brightness setting      :ON
                                        Use touch panel after backlight bunout :ON
PLC setup menu中1:1 PLC Setup是:System area start dev: D
                                                                        Start adr                         :0
                                                                        Unit No                           :0
                                                                       system area read size  :0
                                                                      reset GP on write data   :off










                            
        
chunming.yi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 156 点
下载积分: 586 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2019-12-04
查看chunming.yi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-23 19:22
刚刚我重新上传了TOUCH SCREEN的程序,SCREEN下面出现RECEIVEDATAERROR(02:FD)
chunming.yi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 156 点
下载积分: 586 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2019-12-04
查看chunming.yi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-26 20:43
哈哈,很高兴的通知大家这个消息,本人的这个问题已经解决。在此非常感谢各位网友的支持,特别是ZYFZXH网友,对我的帮助很大。thanks a lot!

  
chunming.yi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 156 点
下载积分: 586 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2019-12-04
查看chunming.yi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-27 20:07
多谢提醒,本人非常愿意与大家共同学习。
是PLC的型号选择问题,(FX2N与FX0N)然后是PLC的程序中的通信规格设定。PLC程序前应有
M8000    MOV HE09E D8120(在ZYFZXH的资料中有说到,联接是: http://www.ymmfa.com/read-gktid-23475.html
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(zyfzxh) 支持分享