大功率变频器抗干扰,接地,加虑波器都还达不到要求,怎么办呀/高手指教指教~
老温
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 178 点
下载积分: 609 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2007-08-23
最后登录: 2012-11-09
查看老温的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-09-08 16:33
人一急,事都没说明白~~

变频器是干扰源,应用场合是称重送料;由于称重传感器输出是毫安信号,听取楼上意见,给信号线穿镀锌管;解决部分干扰。

后来把传感器信号线搬离线槽,独立走线;控制柜端强电和弱电也分开,各归一个柜,干扰又少了些。

这样去处理其实很辛苦,我们分析,要从技术上去解决这个问题,才是正道。比如,传感器厂家要学会生产把放大电路置入传感器内部的产品,加大输出电流的级别,使器件本身的抗干扰能力增强。

谢谢大家,这个平台不错,希望以后在这里可以经常多交流。
老温
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 178 点
下载积分: 609 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2007-08-23
最后登录: 2012-11-09
查看老温的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-09-08 16:37
以恒版主评估的情况很对,看来现场经验很丰富,大家多向他学习啊