各位大侠,请教你们一个问题,现场开关柜配线是三相五线制,设备接线端子是三相的,没有零线端子只有地线端子请问下零线需要接吗?
现场是把零线和地线一起接在接地端子这样是否合理?
分享
anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
123 个
工控威望:
301 点
下载积分:
2961 分
在线时间: 222(小时)
注册时间:
2009-02-14
最后登录:
2024-11-01
查看anddylihua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-16 23:57
全看
|
小
中
大
最好不要乱接,如果你的控制系统有模拟信号和数据传输的话,那样对你的控制系统带来很多的干扰.我在以前的公司遇到过地线的地极没打好造成地线有90多V的感应电,生产线经常出一些莫名其妙的问题,最后将地线处理好后很长时间没出过那些奇怪的问题