三菱手册PID指令程序例子中,设定值为温度,当前值温度,那输出值(D502)什么呢?为什么用T246<D502作为加热器输出的条件?请高手指点!
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 248 点
下载积分: 939 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2008-07-21
最后登录: 2024-03-16
查看李飞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-17 18:40
pid是调节温度波动的设定值,你那应该是时间来控制加温的长短   一般调P值  再调I值  D值大多状况为0