         我见特殊模块说明的都有这么一段"占用扩展总线的8个点,这8个点可以分配成输入或者输出."
请问这是什么含义?
        还有一个TO[ K0 K1 K2 K4]指令中K4的值含义是不是指将K2写入BFM#1-4的意思?
zyloco
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 182 点
下载积分: 680 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2009-06-03
最后登录: 2024-10-23
查看zyloco的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-17 10:38
对头,最后一个K4就是将值K2传送到从K1开始的4个BFM,就是BFM#1-4