wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-16 08:33
一个75KW电机Y--△接电路,如何选用三个交流接触器,怎样计算得出Y--△电流?谢!
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1304 个
工控威望: 1460 点
下载积分: 8001 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-29
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-25 17:57
角接触器和热继电器是按电机额定电流的1/1.732或0.58倍选择
星接触器可以选择与角接触器等规格或是低一规格,大致是0.47倍电机额定电流
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬