导线选择口诀
在电气工程施工中,经常遇到合理选择一导线问题。如果导线截面积选大了造成材料浪费,选小了导线过载发热易造成电气设备损坏或电气火灾,后果严重。
笔者把选择导线截面口诀介绍给大家,供参考。10下五,100以上二,25、35四三界,70、90两倍半,穿管温度8、9折,铜芯线升级算,裸线加一半。意思是:当铝导线截面在l 0mm2以内时,电流为5 A/mm2;当铝导线截面在10~25 mm2时,电流约为4A/min 2;当铝导线截面在35~70mm2时,电流为3A/mm2;当铝导线截面为70~90mm2时,每mm2电流为2.5A;如穿管敷设应打8折;如环境温度超过350℃,应打9折。铜线与铝线截面相同时,铜线电流大一些(约6A),选择导线时,要特别注意,不可麻痹大意。