用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
求助:400CPU下的ET200M如何配置
上一主题
下一主题
andriy7
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
69 个
工控威望:
228 点
下载积分:
611 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2008-12-30
最后登录:
2013-03-03
查看andriy7的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-15 00:19
全看
|
小
中
大
请教各位高人:小弟现在要做一套系统,S7-414 2DP的CPU做主站,下面接ET200M。出现的问题是在编程软件上无法将ET200M的通讯模块IM153托进PROFIBUS网中,提示说必须有一个主站或从站。可是我检查过,S7-414的一个DP口已经设为主站且已经连到PROFIBUS网上。百思不得其解,请高手赐教,我到底那里可能配置错了,还是400CPU配ET200M的方法和300CPU带ET200M不同。
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8224 个
工控威望:
10353 点
下载积分:
21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-27
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-15 12:12
全看
|
小
中
大
试验了一下,配置和以前的一个样子。没有遇到你说的情况,很顺利的配置完成。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
求助:400CPU下的ET200M如何配置
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问