foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-14 14:58
图片:
如图所示

现要求是:小车在自动位(I0.0),溶气水泵(Q0.3)运行时,正向运行(Q0.7) 碰到正向限位开关(I1.3),停3秒(T37),

          反向运行 (Q1.0) 碰到反向限位开关(I1.4),停4分钟(T38),再正向运行。周而复始

          溶气水泵(Q0.3),停止后再启动,小车还能自动按原来的方向运行。

          再仿真软件中模拟根本启动不了,请各位指正。

netliuhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看netliuhao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-14 16:45
无法运行。你至少给个电机正传或反转的启动信号吧。那样电机正传才能自运行。
(后续应该按照你的设计思路开始运转吧 。没有仔细看后面的图 )
netliuhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看netliuhao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-17 16:48
引用
引用第15楼foxplc于2009-08-17 14:00发表的  :
原来上升沿是这样用的


你使用了上升沿信号。可你去掉了sm0.1。那你如何实现plc开机自动运行呢??
明白了,靠液位水泵的自起停来代替sm0.1
省去了,液位报警后,人工去复位的操作
[ 此帖被netliuhao在2009-08-17 16:54重新编辑 ]