foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-14 14:58
图片:
如图所示

现要求是:小车在自动位(I0.0),溶气水泵(Q0.3)运行时,正向运行(Q0.7) 碰到正向限位开关(I1.3),停3秒(T37),

          反向运行 (Q1.0) 碰到反向限位开关(I1.4),停4分钟(T38),再正向运行。周而复始

          溶气水泵(Q0.3),停止后再启动,小车还能自动按原来的方向运行。

          再仿真软件中模拟根本启动不了,请各位指正。

hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-26
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-15 17:01
楼主的程式有问题的,请重编
签名无效了,麻雀不见了!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-26
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-15 17:08
启动信号不能用SM0.1,SM0.1是开机时接通一周期,等你操作时N次周期都过去了,还有你说要先启动正的,那么也不能并在反向上。
3楼  发表于: 2009-08-16 16:41
我看启动信号就用Q0.3的上升沿才比较合适
签名无效了,麻雀不见了!