yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-13 07:58
各位大侠,我想问下你们在使用PLC时是不是同时安装一个隔离变压器给PLC独立供电,据说隔离变压器可以减少杂波和干扰,但我没有试过,不知道大家认为隔离变压器真的能起到这样的作用吗?还有,如果使用隔离变压器,大家都是选择什么品牌的什么型号的隔离变压器呢?谢谢!~


假如我现在有负载是工作电压为110V的电发热管40KW,那我应该怎么选在变压器?从380V变到110V,变压器容量又该选多大?
[ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新编辑 ]
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-13 09:42
如果你这里变压器仅针对PLC或相关控制电路的负载,300VA的容量应该足够了。
如果发热管的110V也需要有此变压器来提供的话,那么300VA就远不够了。
楼主这里的发热管是三相还是单相的?如果是三相的话,那就需要2个变压器了,一个单相变压器,一个三相变压器。
纯属个人意见!
[ 此帖被qinshengyue在2009-08-13 09:51重新编辑 ]
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-13 11:21
楼主有这样一句话“从380V变到110V,变压器容量又该选多大?”
我想提一点个人意见,应该说选变压器的容量不用考虑电压降到110V还是220V
要考虑的就是总负荷,功率因数和负载率
[ 此帖被qinshengyue在2009-08-13 15:06重新编辑 ]
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-13 16:48
负载性质及工作电压不同,所以我问你你的那个发热管是三相负载,还是单相负载
因为pLC等是220单相交流电或者整流后DC24输入
不同工作电压等级的单相负载和三相负载如何共用一种变压器呢?另外还要考虑三相变压器的负荷平衡问题
若要两个 ,建议:单相的 BK300或低点的BK250也可以
                  三相 估算在 50KVA左右
纯属个人意见,如有误,请谅解!
[ 此帖被qinshengyue在2009-08-13 16:55重新编辑 ]