yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-13 07:58
各位大侠,我想问下你们在使用PLC时是不是同时安装一个隔离变压器给PLC独立供电,据说隔离变压器可以减少杂波和干扰,但我没有试过,不知道大家认为隔离变压器真的能起到这样的作用吗?还有,如果使用隔离变压器,大家都是选择什么品牌的什么型号的隔离变压器呢?谢谢!~


假如我现在有负载是工作电压为110V的电发热管40KW,那我应该怎么选在变压器?从380V变到110V,变压器容量又该选多大?
[ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新编辑 ]
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-13 09:33
这个看你系统的具体情况的。
我个人认为一个独立的三相设备是不应该有零线的,除非很简单的,那大家就要问了:控制部分的电源什么地方来???
当然是用380/220的隔离变压器了,如果干扰大可以再加滤波器,如果有110V的元件可以选多线圈的隔离变压器,
选多大的变压器???
变压器的容量单位是VA,1楼所说的BK300是指容量300VA,就是说你如果用阻性负载最高可以提供300W的电能量。如果有接触器之类的元件就不能提供这么多的能量了,这个东西的选择是根据个人经验将系统中元件最大使用率的一个大概参数再加上百分之20-50余量,