楼主  发表于: 2009-08-13 07:58
各位大侠,我想问下你们在使用PLC时是不是同时安装一个隔离变压器给PLC独立供电,据说隔离变压器可以减少杂波和干扰,但我没有试过,不知道大家认为隔离变压器真的能起到这样的作用吗?还有,如果使用隔离变压器,大家都是选择什么品牌的什么型号的隔离变压器呢?谢谢!~


假如我现在有负载是工作电压为110V的电发热管40KW,那我应该怎么选在变压器?从380V变到110V,变压器容量又该选多大?
[ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新编辑 ]
neilnie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2018-11-28
查看neilnie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-14 10:21
        隔离变压器不能滤除干扰的,如果怕PLC电源有干扰的话,在PLC的电源前加一个RC滤波器就完全可以了 。
    还有发热管怎么选择110V的呀,要加40KVA的变压器很大的,而且造价也很高的呀。你可以把发热管两个串联后供220V电压完全是一样的。也可以把发热管换掉呀。
neilnie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2018-11-28
查看neilnie的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-14 10:25
    隔离变压器不能完全滤除干扰,如果怕PLC电源有干扰的话,在PLC的电源前加一个RC滤波器就可以解决了 。
    还有发热管怎么选择110V的呀,要加40KVA的变压器很大的,而且造价也很高的呀。你可以把发热管两个串联后供220V电压完全是一样的。也可以把发热管换掉呀。