用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
s7-300 PLC,fc块中临时变量temp每次调用时都被清零
上一主题
下一主题
xubing019
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
170 点
下载积分:
589 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2009-04-23
最后登录:
2024-05-08
查看xubing019的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-12 23:54
全看
|
小
中
大
各位大哥,我现在在使用fc块中的临时变量,但是每次计算的值存储到temp中貌似都不能存储,监控的时候都是零,但是后来我改用M内存地址就行了,但是我还是不太明白为什么用临时变量就不行了?还请哪位大哥指点下小弟。
分享
高锋
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看高锋的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-19 15:56
全看
|
小
中
大
300FC模块没有存储空间只能使用共享空间,想用临时变量就写到FB模块
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
s7-300 PLC,fc块中临时变量temp每次调用时都被清零
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问