现在我见刀最普遍的急停设计有两种设计的方式,
一、急停设计在PLC的程序里,按下急停通过PLC的程序保护停止。
二、将急停设计在控制电源上,按下急停就停止所以的控制电源。通过切断控制电源的方式来保护停止。
想和大家讨论一下那种控制方式好点。说一下理由,谢谢!
本人比较欧倾向第二种
不用在程序里设计复杂的保护电路。
好好学习,天天向上!
易志刚
易志刚
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 430 个
工控威望: 1791 点
下载积分: 982 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2009-01-08
最后登录: 2021-07-09
查看易志刚的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-26 11:30
我觉得还是要根据,实际情况而定.软硬结合
1,在有些机械上,需要进行数据保持或保存的,.
如用编码器+变频器+PLC进行位置控制的场所,如你直接停控制回路的电,机械因惯性还在走,会直接造成数据丢失,在启动时,会增大误差.