现在我见刀最普遍的急停设计有两种设计的方式,
一、急停设计在PLC的程序里,按下急停通过PLC的程序保护停止。
二、将急停设计在控制电源上,按下急停就停止所以的控制电源。通过切断控制电源的方式来保护停止。
想和大家讨论一下那种控制方式好点。说一下理由,谢谢!
本人比较欧倾向第二种
不用在程序里设计复杂的保护电路。
好好学习,天天向上!
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3262 分
在线时间: 9511(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-26
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-12 16:54
全看
|
小
中
大
这个与行业有关,其实讨论也没有过多的必要性。
对于1来说,如果PLC坏了呢?你不是死的很难看?
对于2来说,直接切断电源?你去试试看锅炉行业与风机控制,一样让你死的很难看。
一般采用软硬结合,多级防护的策略。