现在我见刀最普遍的急停设计有两种设计的方式,
一、急停设计在PLC的程序里,按下急停通过PLC的程序保护停止。
二、将急停设计在控制电源上,按下急停就停止所以的控制电源。通过切断控制电源的方式来保护停止。
想和大家讨论一下那种控制方式好点。说一下理由,谢谢!
本人比较欧倾向第二种
不用在程序里设计复杂的保护电路。
好好学习,天天向上!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4446 分
在线时间: 9541(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-12 16:54
这个与行业有关,其实讨论也没有过多的必要性。

对于1来说,如果PLC坏了呢?你不是死的很难看?
对于2来说,直接切断电源?你去试试看锅炉行业与风机控制,一样让你死的很难看。

一般采用软硬结合,多级防护的策略。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hehaiwaer)
  • 下载积分:+1(沙漠胡杨) 热心助人,加分表扬