现在我见刀最普遍的急停设计有两种设计的方式,
一、急停设计在PLC的程序里,按下急停通过PLC的程序保护停止。
二、将急停设计在控制电源上,按下急停就停止所以的控制电源。通过切断控制电源的方式来保护停止。
想和大家讨论一下那种控制方式好点。说一下理由,谢谢!
本人比较欧倾向第二种
不用在程序里设计复杂的保护电路。
好好学习,天天向上!
tcx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 240 点
下载积分: 1446 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2008-07-30
最后登录: 2023-07-15
查看tcx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-12 21:36
        本人觉得对一般无特殊控制要求的设计应采用带多组辅助触电的急停开关,常开点接plc输入点,常闭点接plc输出端控制电源,这样采用组合的方式达到急停的目的!
    但对与特殊控制,如加热与送风装置就需根据实际需要来设计,避免出现安全事故
本帖最近评分记录: