hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2009-06-10
最后登录: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-12 16:42
现在我见刀最普遍的急停设计有两种设计的方式,
一、急停设计在PLC的程序里,按下急停通过PLC的程序保护停止。
二、将急停设计在控制电源上,按下急停就停止所以的控制电源。通过切断控制电源的方式来保护停止。
想和大家讨论一下那种控制方式好点。说一下理由,谢谢!
本人比较欧倾向第二种
不用在程序里设计复杂的保护电路。
好好学习,天天向上!
zjp198169
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 352 点
下载积分: 840 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-10-24
最后登录: 2020-02-24
查看zjp198169的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-12 17:23
我们设计的电路。你说的两个都要用的。一般急停信号还有一些安全的方面的信号例如(安全门)。这些信号都送到安全继电器中。安全继电器再控制安全接触器。安全接触器一断开所以动力电源都断开。还有就是就是要送到PLC中在程序里做一些保护。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(hehaiwaer) 热心助人,加分表扬