用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
急停的设计
上一主题
下一主题
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
348 个
工控威望:
785 点
下载积分:
2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间:
2009-06-10
最后登录:
2021-10-21
查看hehaiwaer的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-12 16:42
全看
|
小
中
大
现在我见刀最普遍的急停设计有两种设计的方式,
一、急停设计在PLC的程序里,按下急停通过PLC的程序保护停止。
二、将急停设计在控制电源上,按下急停就停止所以的控制电源。通过切断控制电源的方式来保护停止。
想和大家讨论一下那种控制方式好点。说一下理由,谢谢!
本人比较欧倾向第二种
不用在程序里设计复杂的保护电路。
好好学习,天天向上!
分享
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
537 个
工控威望:
531 点
下载积分:
12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2009-07-13
最后登录:
2019-05-13
查看qlin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-12 19:43
全看
|
小
中
大
急停的目的是为了安全、保护设备,设计时应根据实际情况和应用要求而定。
如果切断控制电源不会造成危害,则切断相关控制电源为好,但不一定要切断PLC的电源,并将停止信号输入到PLC进行相应处理。
又如机械越位保护,应切断控制电源;或者通过限位开关,切断相应动力电源。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(hehaiwaer) 热心助人,加分表扬
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
急停的设计
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问