现在我见刀最普遍的急停设计有两种设计的方式,
一、急停设计在PLC的程序里,按下急停通过PLC的程序保护停止。
二、将急停设计在控制电源上,按下急停就停止所以的控制电源。通过切断控制电源的方式来保护停止。
想和大家讨论一下那种控制方式好点。说一下理由,谢谢!
本人比较欧倾向第二种
不用在程序里设计复杂的保护电路。
好好学习,天天向上!
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5596 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-12-22
查看gumeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-15 10:53
引用
引用第6楼qlin于2009-08-12 19:43发表的  :
        急停的目的是为了安全、保护设备,设计时应根据实际情况和应用要求而定。
    如果切断控制电源不会造成危害,则切断相关控制电源为好,但不一定要切断PLC的电源,并将停止信号输入到PLC进行相应处理。
    又如机械越位保护,应切断控制电源;或者通过限位开关,切断相应动力电源。

支持说法!但还是要看实际情况!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。