bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-08-22 22:31
西门子S7-200的相关问题都可以在此提出。我会尽我最大能力去,用最快的时间帮兄弟们解决。我只是起一个抛砖引玉的作用,很多的时候,希望大家积极参与,一个人的力量是有限的。人多思路就开阔,方法就多,更容易解决问题。提问题的时候,请注意以下几点:

【1】请写明您使用的200系列PLC的具体型号,最好是订货号!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8

【2】请详细,具体写明您要我给解答的问题,不要将技术问题升级到学术问题,也不要将点问题牵扯到面上。

【3】请留下您的联系方式,邮箱、QQ、电话等
[ 此贴被bhqt在2008-01-18 14:05重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(防弹武僧) 热心助人!
  • 下载积分:+1(xyiq01) 热心助人!
  • 下载积分:+1(ludongji151) 热心助人!
  • 下载积分:+1(wang7111233)
  • 下载积分:+3(wuwm_1974)
  • 下载积分:+2(zhoufeihero) 真是好人!
  • 下载积分:+1(bettyl) 热心助人!
  • 从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    liuheng_929
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 51(小时)
    注册时间: 2008-12-17
    最后登录: 2023-01-05
    查看liuheng_929的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-01-14 17:12
         应单位领导要求要将单位所有设备进行生产时间与产品数量的记录,以便考核员工操作设备的生产效率。  
      现在其实现该功能的方案已经基本确定,在原有设备上添加可编程控制器一只(定为西门子S7-200),当设备一开机便开始记时,关机时停止计时。但是西门子的定时器定时的最长时间为57分钟
    于是本人打算当定时器设为定时30分钟就用记数器加1(代表半小时),当每周与每月抽查时便可看到开机时间。
      但是现在我又弄不明白如何让(((((记数器与定时器以及加法器的数据在关断PLC电源的情况下继续保持))))))),在下一次开机时又在原有数据上继续增加
      殷切盼望各位工程师予以解答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!················????????????????
    liuheng_929
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 51(小时)
    注册时间: 2008-12-17
    最后登录: 2023-01-05
    查看liuheng_929的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-03-23 16:20
    版主好,我这里有一个TD400C的文本编辑器,我将它在PLC上组态以后重F1-F7我设置的是瞬间点动。但是我在符号表中并没有发现这几个按钮到底控制的是什么,请斑竹帮我看看。
    为适应我程序的需要,请问斑竹我怎样把F1-F7这几个按钮设置成为控制中继器M的按钮
    S_F8    V2188.3    键盘按键 "SHIFT+F8" 已按下标志 (置位)
    F8    V2185.7    键盘按键 "F8" 已按下标志 (瞬动触点)
    S_F7    V2188.2    键盘按键 "SHIFT+F7" 已按下标志 (置位)
    F7    V2185.6    键盘按键 "F7" 已按下标志 (瞬动触点)
    S_F6    V2188.1    键盘按键 "SHIFT+F6" 已按下标志 (置位)
    F6    V2185.5    键盘按键 "F6" 已按下标志 (瞬动触点)
    S_F5    V2188.0    键盘按键 "SHIFT+F5" 已按下标志 (置位)
    F5    V2185.4    键盘按键 "F5" 已按下标志 (瞬动触点)
    S_F4    V2187.7    键盘按键 "SHIFT+F4" 已按下标志 (置位)
    F4    V2185.3    键盘按键 "F4" 已按下标志 (瞬动触点)
    S_F3    V2187.6    键盘按键 "SHIFT+F3" 已按下标志 (置位)
    F3    V2185.2    键盘按键 "F3" 已按下标志 (瞬动触点)
    S_F2    V2187.5    键盘按键 "SHIFT+F2" 已按下标志 (置位)
    F2    V2185.1    键盘按键 "F2" 已按下标志 (瞬动触点)
    S_F1    V2187.4    键盘按键 "SHIFT+F1" 已按下标志 (置位)
    F1    V2185.0    键盘按键 "F1" 已按下标志 (瞬动触点)
    TD_CurScreen_2128    VB2191    TD400C 显示的当前屏幕 (其配置起始于 VB2128)。如无屏幕显示则设置为 16#FF。
    TD_Left_Arrow_Key_2128    V2184.4    ‘左箭头’键按下时置位
    TD_Right_Arrow_Key_2128    V2184.3    ‘右箭头’键按下时置位
    TD_Enter_2128    V2184.2    ‘ENTER’键按下时置位
    TD_Down_Arrow_Key_2128    V2184.1    ‘下箭头’键按下时置位
    TD_Up_Arrow_Key_2128    V2184.0    ‘上箭头’键按下时置位
    TD_Reset_2128    V2173.0    此位置位会使 TD400C 从 VB2128 重读其配置信息。
    liuheng_929
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 51(小时)
    注册时间: 2008-12-17
    最后登录: 2023-01-05
    查看liuheng_929的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-03-26 14:08
    请问如何使用添表指令,以及先进后出指令,我按照S7-200的手册编辑了添表以及先进后出,但是在程序中都无法正常使用
    另外我还想请问,我先把一个表填好之后,在用后进先出指令读表中的数据,但是按照手册中的说法是读一次表之后数据就消失了
    我想问问如何让我填好的表中的数据永久保持,不管是用先进先出指令和后进先出指令使用多少次,我表中的数据永远保持
    如果可以的话请给我做一点师范程序,谢谢
    liuheng_929
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 51(小时)
    注册时间: 2008-12-17
    最后登录: 2023-01-05
    查看liuheng_929的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-03-26 15:11
    我按照S7-200的手册编辑了添表以及先进后出,在线监控时每次一运行到填表指令时,显示的填表功能指令块显示为红色.我在PLC工具栏中的信息看到计数域错误,请问是怎么回事
    liuheng_929
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 51(小时)
    注册时间: 2008-12-17
    最后登录: 2023-01-05
    查看liuheng_929的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-03-27 10:32
    接上面的问题,我在使用填表功能指令时,将VW的值改大之后,PLC的信息栏没有出现过“计数域错误”但是表溢出的标志位SM1。4只要在触发填表指令时就会置1。我在使用填表指令前是先用填充功能指令把要填的表全部置0了的。在使用“先进先出”功能指令和“后进先出”功能指令时只要一读表,表空标志位SM1。5就会置1。(只前我已经使用填表功能指令,填表很多次了)     请斑竹耐心解答,,,,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
    liuheng_929
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 51(小时)
    注册时间: 2008-12-17
    最后登录: 2023-01-05
    查看liuheng_929的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-24 08:49
    请问我想用S7-200CN与EM231CN加压力变送器控制一个储水罐的液位,如果液位低于设定值则启动水泵,如果液位高于设定值则关闭水泵。但因本人从未做过类似程序。请问该程序将如何编辑,或有更简单的控制方法请指教,谢谢