bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-08-22 22:31
西门子S7-200的相关问题都可以在此提出。我会尽我最大能力去,用最快的时间帮兄弟们解决。我只是起一个抛砖引玉的作用,很多的时候,希望大家积极参与,一个人的力量是有限的。人多思路就开阔,方法就多,更容易解决问题。提问题的时候,请注意以下几点:

【1】请写明您使用的200系列PLC的具体型号,最好是订货号!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8

【2】请详细,具体写明您要我给解答的问题,不要将技术问题升级到学术问题,也不要将点问题牵扯到面上。

【3】请留下您的联系方式,邮箱、QQ、电话等
[ 此贴被bhqt在2008-01-18 14:05重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(防弹武僧) 热心助人!
  • 下载积分:+1(xyiq01) 热心助人!
  • 下载积分:+1(ludongji151) 热心助人!
  • 下载积分:+1(wang7111233)
  • 下载积分:+3(wuwm_1974)
  • 下载积分:+2(zhoufeihero) 真是好人!
  • 下载积分:+1(bettyl) 热心助人!
  • 从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    dv0429
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 205 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 837 分
    在线时间: 96(小时)
    注册时间: 2008-02-27
    最后登录: 2023-09-18
    查看dv0429的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-05-07 20:59
    WINCC6.2和24台S7-224XP组网的问题
    工程说明
    1.24台PLC在同一车间里,工控机在办工楼上,车间和办公楼之间的距离大约是3公里
    2.要求在WINCC上能对24台PLC中的任何一台进行操作(操作前要发申请到对应机器的TP177上,通过后才能操作)
    3.224XP都是双口的,而且每个PLC还带要一个TP177A
    以下是西门子给出的组网建意
    1.WINCC+CP5611,选出8台PLC+EM277用DP连接(加中继延长通信距离)
    2.每个带了EM277的PLC用MPI再和两台PLC组网
    3.PLC与TP177之间用PPI连接
    我的疑问
    1.WINCC能对带了EM277模块以外的PLC通信吗?
    2.每三个224XP之间的MPI网络如何组态
    3.WINCC能否把操作申请直接发到TP177上?