bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-08-22 22:31
西门子S7-200的相关问题都可以在此提出。我会尽我最大能力去,用最快的时间帮兄弟们解决。我只是起一个抛砖引玉的作用,很多的时候,希望大家积极参与,一个人的力量是有限的。人多思路就开阔,方法就多,更容易解决问题。提问题的时候,请注意以下几点:

【1】请写明您使用的200系列PLC的具体型号,最好是订货号!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8

【2】请详细,具体写明您要我给解答的问题,不要将技术问题升级到学术问题,也不要将点问题牵扯到面上。

【3】请留下您的联系方式,邮箱、QQ、电话等
[ 此贴被bhqt在2008-01-18 14:05重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(防弹武僧) 热心助人!
  • 下载积分:+1(xyiq01) 热心助人!
  • 下载积分:+1(ludongji151) 热心助人!
  • 下载积分:+1(wang7111233)
  • 下载积分:+3(wuwm_1974)
  • 下载积分:+2(zhoufeihero) 真是好人!
  • 下载积分:+1(bettyl) 热心助人!
  • 从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    desmayang
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 598 分
    在线时间: 8(小时)
    注册时间: 2011-05-17
    最后登录: 2023-12-04
    查看desmayang的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-05-17 17:11
    您好!我是一个初学者请您多多帮助!
          我在网上看到了有关S7-200的PLC有关PID指令的实例,在这实例中计算实际温度显示值的计算方法不理解(如下)。和一些教材中讲的不一样,能跟我讲讲吗?
    NETWORK 1          //一号窑温检测值转换成实际温度值

    LD     SM0.0                     //常ON继电器

    MOVW   AIW0, VW400               //AIW0的内容传到VW400

    -I     +6552, VW400              //(VW400)-6552送到VW400

    /I     +131, VW400               //(VW400)/131送到VW400(即显示的真实温度值)



    另外:
    NETWORK 2              //传送一号窑PID参数。

    LD     SM0.0                     //

    MOVR   0.616,VD4                 //一号设定值送VD4

    MOVR   0.01,VD12                 //一号增益送VD12

    MOVR   0.1,VD16                  //一号采样时间送VD16

    MOVR   3.0,VD20                  //一号积分时间送VD20

    MOVR   0.0,VD24                  //一号微分时间送VD24

    温度设定值0.616是怎么得来的?为什么要这样?直接设定实际值,再转换一下不更清楚吗?