西门子S7-200的相关问题都可以在此提出。我会尽我最大能力去,用最快的时间帮兄弟们解决。我只是起一个抛砖引玉的作用,很多的时候,希望大家积极参与,一个人的力量是有限的。人多思路就开阔,方法就多,更容易解决问题。
提问题的时候,请注意以下几点:
【1】请写明您使用的200系列PLC的具体型号,最好是订货号!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8
【2】请详细,具体写明您要我给解答的问题,不要将技术问题升级到学术问题,也不要将点问题牵扯到面上。
【3】请留下您的联系方式,邮箱、QQ、电话等
[ 此贴被bhqt在2008-01-18 14:05重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(防弹武僧) 热心助人!
下载积分:+1(xyiq01) 热心助人!
下载积分:+1(ludongji151) 热心助人!
下载积分:+1(wang7111233)
下载积分:+3(wuwm_1974)
下载积分:+2(zhoufeihero) 真是好人!
下载积分:+1(bettyl) 热心助人!
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
分享
3541617
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
275 个
工控威望:
290 点
下载积分:
837 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2007-10-28
最后登录:
2023-06-03
查看3541617的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-20 16:06
全看
|
小
中
大
老大,我是西门子新手,一直以来都是在弄三菱的PLC,前几天主管给我一份西门子S-7200的程序,要我转成三菱的程序。里面的输入输出继电器前面都会加一个%号,这是怎么回事呢?数据类型是BOOL,要说是注释,我把%号删掉它又警告说我违规操作。烦请解惑,谢谢!
分享
3541617
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
275 个
工控威望:
290 点
下载积分:
837 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2007-10-28
最后登录:
2023-06-03
查看3541617的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-17 10:59
全看
|
小
中
大
目前想利用西门子S7200自由口通讯实现1主3从的通讯架构。有参考一个案例(附件),但始终想不明白以下几个问题:(案例目前为1主1从)
1.案例中,主站(甲机)成为主站的依据是什么?是通过站号的设置吗?还是通过程序中指令的建立呢?
从站(乙机)的建立依据是什么呢?也是通过站号的设置吗?
2.若在此基础上我想再扩充至3个从站,我要怎么做?
3.因为通讯干扰(变频器,变压器,电机干扰)等,引起的误动作,我要在程式中如何增设校验设置避免不应该发生的问题产生?
附件:
自由口.rar
(6 K) 下载次数:29