kejing1
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看kejing1的 主题 / 回贴
780楼  发表于: 2010-10-20 09:19
版主您好!我是才开始接触西门子系列的PLC。最近一直在看S7200的手册。我发现许多程序要是写起来都需要子程序和中断程序,所以看的思路有些乱。能不能具体的帮说明下S7200写一些程序的思路。比如:脉冲量和模拟量。QQ:47248133
还望指教!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
781楼  发表于: 2010-10-20 10:41
回827楼:
西门子写子程序,我的理解是更好地区分功能的作用。比如一套设备我先在一个子程序上完成液压站的启动/停止(相应的保护),再在其它子程序上写手动状态的一些动作。这样也有可能给看程序的人理解带来不便。但是强大的注释功能请不要被忽视了。
你说的象脉冲则必须用到中断及高速计数器,模拟量你也可以单独用一个子程序来写。
总之,西门子的子程序是为了方便,编程人员的理解思路,用熟了感觉会比较方便的。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
782楼  发表于: 2010-10-20 10:46
回825楼:
电容打火引起PLC电源故障,你更换电容后系统没有启动,说明PLC电源等还存在故障。
你可以检测你的PLC输出电压是否正常开始入手。
一般滤波电容漏电打火,会造成整流及电源驱动管的过流损坏。
wds521999
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 226 点
下载积分: 604 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2015-07-17
查看wds521999的 主题 / 回贴
783楼  发表于: 2010-10-20 23:56
S7-200PLC,型号 CPU224 CPU版本2.01  、有解密软件吗?
329345277
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 254 点
下载积分: 134718 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-12-27
查看329345277的 主题 / 回贴
784楼  发表于: 2010-10-22 21:13
引用
引用第731楼yyp_123于2010-06-26 14:44发表的  :
各位老师好:
我现在有一个6ES7 212-1BB23-0XB8的PLC ,前年购买,因源程序丢失,想从PLC上载上来,可是在上载传输的过程中,当传输到100%时,S7200的编程软件自动关闭,用几台电脑试了都这样,不知道是什么原因?



我遇到过这个问题,你的版本高了,你换个低些的试试。我用SP6就出你说的问题,换成SP4就可以 了
329345277
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 254 点
下载积分: 134718 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-12-27
查看329345277的 主题 / 回贴
785楼  发表于: 2010-10-22 21:17
[quote]引用第684楼ekinnakata于2010-04-29 15:47发表的  :
请求版主帮忙,我是初次接触PLC,我现在这边有一个CPU224XP的货号是214-2BD23-OXB8的PLC他本身自带了几路模拟量接口,M、I、V、M、A+、B+,这几个接口什么意思?

I、V、M是信号输出的意思:I、M是电流输出;V、M是电压输出。
M、A+、B+信号输入端
329345277
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 254 点
下载积分: 134718 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-12-27
查看329345277的 主题 / 回贴
786楼  发表于: 2010-10-22 21:21
引用
引用第816楼song951310于2010-10-08 21:53发表的  :
请问大师,我今天接了这样一的电路,为什么输出点灯亮,却没有线圈动作,也没有电压,谢谢!
[attachment=47235]


可能线圈坏了,你换个点试下
aaaxgf
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 2276 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2009-09-28
最后登录: 2024-09-03
查看aaaxgf的 主题 / 回贴
787楼  发表于: 2010-10-24 21:13
s7200CN的PLC程序不拆机能解密码?
xhw3618
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 474 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-07-31
最后登录: 2019-08-29
查看xhw3618的 主题 / 回贴
788楼  发表于: 2010-10-27 10:55
我在用西门子S7-200做格雷码转二进制,监控时发现二进制数计到最大时又递减,用MOV指令移0清不到0。
xhw3618
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 474 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-07-31
最后登录: 2019-08-29
查看xhw3618的 主题 / 回贴
789楼  发表于: 2010-10-27 11:44
请问版主:编码器怎么从型号上区分输出是PNP还是NP?
小研
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小研的 主题 / 回贴
790楼  发表于: 2010-10-28 19:07
fsxbqpk
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看fsxbqpk的 主题 / 回贴
791楼  发表于: 2010-10-29 22:22
板主,你好.我用CPU224XP CN(214-2AD23-0XB8)写了一个高速脉冲输出的程序,是用PTO生成器做的,可是我要控制输出脉冲数,该怎么做?