204楼  发表于: 2008-06-29 11:30
引用
引用第229楼fhd0909于2008-06-23 11:10发表的  :
请问版主,200CN的PLC与200进口的 PLC能不能混用?比如我用进口的 CPU,但扩展模块用CN的,又或者进口的 CPU与CN的CPU之间作PPI通讯是不是能行?谢谢版主!!



没有这样的说法,只是CN的必须在中文环境,V4 SP3以上的的版本才行。
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
lhy750427
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lhy750427的 主题 / 回贴
205楼  发表于: 2008-06-29 16:15
请问我用 step7-micro/win向导生成的pto/pwn子程序还有数据快,在主程序里怎么应用?主要主程序里的参数怎么跟子程序对应?我比较迷糊,嘿嘿,初学者。谢谢!!
ruye
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ruye的 主题 / 回贴
206楼  发表于: 2008-07-11 13:33
本人菜鸟,请高手点拨一个问题。压力传感器的实测值我用传送指令存在VW100中,传感器自带一块显示表,表里可以设定上下限,请问这个上下限怎么送到PLC中并与VW100中实测值做比较
txinxin266
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看txinxin266的 主题 / 回贴
207楼  发表于: 2008-07-22 08:32
请问各位高手:
    A/D,D/A模块,EM235怎么编程呀?谢谢!
ziyuelingxin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 205 点
下载积分: 513 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2007-03-16
最后登录: 2024-12-26
查看ziyuelingxin的 主题 / 回贴
208楼  发表于: 2008-07-23 08:19
请问mp277如何与两台S7200CPU进行通讯?
你好,我是新手,请问一台MP277(6AV6643-0CD01-1AX1)如何与两台s7200CPU(6ES7 214-1BD23-0XB0)间建立通讯,是何种方式的通讯?需要的硬件有哪些?如何组态?谢谢!我的信箱是:ziyuelx@163.com
借你消愁
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看借你消愁的 主题 / 回贴
209楼  发表于: 2008-07-23 21:48
请问,我怎么在西门子网站下载的WIN4.0   sp6不稳定呢?经常打不开。其他朋友有没有遇到过?请问斑竹这是什么原因?我重新安装过多次,都一样。
在本坛上下载的也一样。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5213 个
工控威望: 7437 点
下载积分: 159075 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
210楼  发表于: 2008-07-25 00:05
引用
引用第241楼lhy750427于2008-06-29 16:15发表的  :
请问我用 step7-micro/win向导生成的pto/pwn子程序还有数据快,在主程序里怎么应用?主要主程序里的参数怎么跟子程序对应?我比较迷糊,嘿嘿,初学者。谢谢!!

根普通子程序一样,直接调用呗。

参数====系统向导生成的程序里注释是很详细的了,根据说明写参数。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5213 个
工控威望: 7437 点
下载积分: 159075 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
211楼  发表于: 2008-07-25 00:06
引用
引用第244楼ruye于2008-07-11 13:33发表的  :
本人菜鸟,请高手点拨一个问题。压力传感器的实测值我用传送指令存在VW100中,传感器自带一块显示表,表里可以设定上下限,请问这个上下限怎么送到PLC中并与VW100中实测值做比较



显示表怎么跟PLC通讯呢?


另外,如果它只是作为显示用得话,这个上下限是设置来干什么的?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5213 个
工控威望: 7437 点
下载积分: 159075 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
212楼  发表于: 2008-07-25 00:10
引用
引用第245楼天空之城于2008-07-16 10:55发表的  :
请问编S7-200 PLC用什么版本的中文版变成软件,软件型号请写具体点,谢谢大家!



STEP7-WincroWin V4.0     现在的软件装上后都可以设置中文语言。


论坛中有很详细的设置方法,可以去看下。
teng7351
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1016 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2007-09-28
最后登录: 2022-10-16
查看teng7351的 主题 / 回贴
213楼  发表于: 2008-07-30 18:18
你好!请问我有一条下载电缆用于AC/DC/继电器型CPU224能行,而不能用于DC/DC/DC型的CPU224呢?t.dwu@163.com                  谢谢!
bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
214楼  发表于: 2008-07-31 09:44
引用
teng7351:

你好!请问我有一条下载电缆用于AC/DC/继电器型CPU224能行,而不能用于DC/DC/DC型的CPU224呢?t.dwu@163.com                  谢谢!

【teng7351】理论上可以使用的。西门子的专用电缆是:USB/PPI+,如果你使用的是自己制作或者别的方式的就不确定了。
引用
svx233:

西门子PLC数字输出模块SM321 6ES7 321-1BL00L-0AA0,32个点分两组隔离??这里的隔离指什么???

【svx233】你抽空看一下选型手册的接线图就很清楚了。两组隔离就是用了2个光耦。分左右两组的。
引用
flfdxrgw:

我想问一下我在网上下载了S7-200的编程软件为没什么没有新建呢?还有有没有别的网站可以下载好一点呢?请问我的这个问题是我不会操作吗还是软件有问题

【flfdxrgw】编程软件都是一样的。不存在那个网站的 好。是你自己下载完整不完整,安装正确与否的问题。
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
xfn82111
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 193 点
下载积分: 696 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2007-10-22
最后登录: 2012-07-31
查看xfn82111的 主题 / 回贴
215楼  发表于: 2008-08-04 16:27
版主:你好!
    我想请教下有没有什么方法可以不用添加电池卡,就能将PLC运行的最后一个扫描周期的某个数据在PLC断电的情况下保存超过上十天的时间。