dbmfszr
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 644 点
下载积分: 628 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2023-07-09
查看dbmfszr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-12 11:05
大家好!

        我有一个关于伺服刹车的问题求教,请高手指点,不胜感激!

        问题:  垂直安装的三菱伺服开关机器时负载向下掉约10MM.
        现象:  开机时刹车松开太快,关机时刹车电源断开延时.
        接线:  CN1B19(MRB)和CN1B13(COM)接到继电器上,输出
          端接伺服刹车的24+及24-,VDD--COM短接,P33参数
          为100ms.
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-12 13:34
CN1B19(MRB)和CN1B13(COM)接到继电器上改为接到PLC输入端
继电器用PLC控制输出。这样等伺服准备就绪了,再接通继电器就好了
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-12 15:34
关机掉的不多,我是不管的。
我编的程序,上电一定要回原点一次的。
难道你第二天开机不回原点直接继续执行的吗?