andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-11 16:58
现在需要一个温度控制系统的连接方案,但不知道可控硅如何选型,已经可控硅如何接线

主要器件有:
温控器一个,带可控硅输出

时间继电器一个

接触器,中间继电器各一个,

开关、断路器器等均有

要求:当温度达到某个值(比如180°)时,启动时间继电器开始定时,定时10分钟,在此期间要保持温度稳定在180°左右(应该是靠可控硅模块来调节功率的吧)

定时结束后接触器断开,加热结束

我现在想知道的就是:温控器的可控硅输出的是什么信号(电压、电流还是其他),可控硅应该根据什么来选型能把电路图也上了就更好了:kiss: :kiss:

附:加热器额定电压660V,额定功率14KW

先谢谢各位了
andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-11 19:28
引用
引用第3楼王大帅于2009-08-11 18:13发表的  :
用固态继电器就行,(固态继电器内部就是可控硅加外围元件封装而成的)   当然温控器最好是选要有输出0-12DC输出那种 ,要看你是单点控制还是多点控制来选温控器及固态继电器的输出功率。
  固态继电器原理就是输入端输入0-12V时 输出就像可控硅开关一样有通断功能

温控器的可控硅输出和电压输出是一回事吗
andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-11 20:17
顺便给写个型号
andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-12 06:41
引用
引用第8楼河南张先生于2009-08-11 22:13发表的  :

  不是一回事,你可根据厂家给你提供的接线图照图连接就行了,至与功率要用多少安你可按手册查找,最好大些,因为可控硅的过载能力差,但是不知道还用时间继电器何用,一个温控器都可以了,现在智能的误差已经很低了

用时间继电器定时啊,到达设定的温度后保持10分钟后断开
andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-12 06:48
引用
引用第7楼王大帅于2009-08-11 21:53发表的  :

据我所知数显温控器只有触点通断输出和直流输出。而且必须外接转换接触器或者功率转换负载
你要求高电压的型号我不太常用  抱歉

温控器用的是宇电的AI518,带可控硅输出。

就是不知道该如何选可控硅。可控硅和固态继电器哪个便宜些?还有因为是660v三相,是用三个还是用一个?
可控硅是串接在电路中吗?
还有外接转换接触器是什么意思?

我对这些什么都不懂,附上我原来画的一个图,后来才发现这样做的话在定时的阶段,温度是上升的,才想到要用可控硅,给看看应该怎么改,谢谢
[ 此帖被gaoziyuan在2009-08-12 08:10重新编辑 ]
附件: 温度控制.rar (24 K) 下载次数:163
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错