wbzhe
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wbzhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-11 11:27
S7-200系列PLC 模拟量扩展模块技术规范、接线图、输入范围配置 
一、模拟量扩展模块通用规范
型号
模块名称及描述
尺寸(mm) W×H×D
重量
功耗
VDC
+5VDC+24VDC
6ES7 231-0HC22-0XA0
EM231模拟输入
4输入
71.2×80×62
183g
2W
20mA
60mA
6ES7 232-0HB22-0XA0
EM232模拟输出
2输出
46×80×62
148g
2W
20mA
70mA
(两个输出都是20mA)
6ES7 235-0KD22-0XA0
EM235模拟量混合模块
4输入/1输出
71.2×80×62
186g
2W
30mA
60mA
(输出为20mA)
二、模拟量扩展模块输入技术规范
常规
6ES7 231-0HC22-0XA0
6ES7 235-0KD22-0XA0
数据字格式
 
双极性,满量程
单极性,满量程
 
 
-32767至+32767
0至32767
 
 
-32767至+32767
0至32767
DC输入阻抗
≥10MΩ电压输入
250Ω电流输入
≥10MΩ电压输入
250Ω电流输入
输入滤波衰减
-3db,3.1Khz
-3db,3.1Khz
最大输入电压
30VDC
30VDC
最大输入电流
32mA
32mA
精度
 
双极性
单极性
 
 
11位,加1符号位
12位
隔离(现场与逻辑)


输入类型
差分
差分
输入范围
 
电压
电流
 
 
可选择的,对于可用的范围
0至20mA
 
 
可选择的,对于可用的范围
0至20mA
输入分辨率参见表A-20参见表A-21
模拟到数字转换时间<250μs<250μs
模拟输入阶跃响应1.5ms到95%1.5ms到95%
共模抑制40dB,DC到60Hz40dB,DC到60Hz
共模电压信号电压加共模电压必须为≤±12V信号电压加共模电压必须为≤±12V
24VDC电压范围20.4~28.8VDC(等级2,有限电源,或来自PLC的传感器电源)
三、模拟量扩展模块输出技术规范
常规
20.4~28.8VDC(等级2,有限电源,或来自PLC的传感器电源)
四、模拟量扩展模块接线图
1、模拟量输入扩展模块(EM231)接线图及输入范围配置
配置EM231

表所示为如何使用配置DIP开关配置EM231模块。开关1、2和3选择模拟输入范围。所有输入设置为相同的模拟输入量程。该表中,ON是闭合,OFF是断开。只在电源接通时读取开关设置。
2、模拟量输出扩展模块(EM232)接线图
3、模拟量输入/输出扩展模块(EM235)接线图及输入范围配置
配置EM235
表所示为如何使用配置DIP开关配置EM235模块。开关1至6可选择输入量程和分辨率。所有的输入都设置为相同的模拟输入量程和格式。表所示为如何选择单极性/双极性(开关6)、增益(开关4和5)以及衰减(开关1,2和3),在该表中,ON是闭合,OFF是断开。只在电源接通时读取开关设置。