S7-200系列PLC 模拟量扩展模块技术规范、接线图、输入范围配置
型号 | 模块名称及描述 | 尺寸(mm) W×H×D | 重量
| 功耗
| VDC |
+5VDC | +24VDC |
6ES7 231-0HC22-0XA0 | EM231模拟输入 4输入
| 71.2×80×62
| 183g
| 2W
| 20mA
| 60mA
|
6ES7 232-0HB22-0XA0 | EM232模拟输出 2输出
| 46×80×62
| 148g
| 2W
| 20mA
| 70mA (两个输出都是20mA)
|
6ES7 235-0KD22-0XA0 | EM235模拟量混合模块 4输入/1输出
| 71.2×80×62
| 186g
| 2W
| 30mA
| 60mA (输出为20mA)
|
常规
| 6ES7 231-0HC22-0XA0 | 6ES7 235-0KD22-0XA0 |
数据字格式 •双极性,满量程 •单极性,满量程
| -32767至+32767 0至32767
| -32767至+32767 0至32767
|
DC输入阻抗
| ≥10MΩ电压输入 250Ω电流输入
| ≥10MΩ电压输入 250Ω电流输入
|
输入滤波衰减
| -3db,3.1Khz
| -3db,3.1Khz
|
最大输入电压
| 30VDC
| 30VDC
|
最大输入电流
| 32mA
| 32mA
|
精度 •双极性 •单极性
| 11位,加1符号位 12位
|
隔离(现场与逻辑)
| 无
| 无
|
输入类型
| 差分
| 差分
|
输入范围 •电压 •电流
| 可选择的,对于可用的范围 0至20mA
| 可选择的,对于可用的范围 0至20mA
|
输入分辨率 | 参见表A-20 | 参见表A-21 |
模拟到数字转换时间 | <250μs | <250μs |
模拟输入阶跃响应 | 1.5ms到95% | 1.5ms到95% |
共模抑制 | 40dB,DC到60Hz | 40dB,DC到60Hz |
共模电压 | 信号电压加共模电压必须为≤±12V | 信号电压加共模电压必须为≤±12V |
24VDC电压范围 | 20.4~28.8VDC(等级2,有限电源,或来自PLC的传感器电源) |
常规
| 6ES7 232-0HB22-0XA0 | 6ES7 235-0KD22-0XA0 |
隔离(现场与逻辑) | 无
| 无
|
信号范围
•电压输出 •电流输出
| ±10V 0至20mA
| ±10V 0至20mA
|
分辨率,满量程
•电压 •电流
| 12位,加符号位 11位
| 11位,加符号位 11位
|
数据字格式
•电压 •电流
| -32767至+32767 0至+32767
| -32767至+32767 0至+32767
|
精度
•最差情况,0至55℃ 电压输出 电流输出
•典型,25°C 电压输出 电流输出
| ±2%满量程 ±2%满量程 ±0.5%满量程 ±0.5%满量程
| ±2%满量程 ±2%满量程 ±0.5%满量程 ±0.5%满量程
|
设置时间
•电压输出 •电流输出
| 100μσ 2ms
| 100μσ 2ms
|
最大驱动
•电压输出 •电流输出
| 5000Ω最小 500Ω最大
| 5000Ω最小 500Ω最大
|
24VDC电压范围 | 20.4~28.8VDC(等级2,有限电源,或来自PLC的传感器电源) |
四、模拟量扩展模块接线图
1、模拟量输入扩展模块(EM231)接线图及输入范围配置
| |
配置EM231 表所示为如何使用配置DIP开关配置EM231模块。开关1、2和3选择模拟输入范围。所有输入设置为相同的模拟输入量程。该表中,ON是闭合,OFF是断开。只在电源接通时读取开关设置。
|
2、模拟量输出扩展模块(EM232)接线图
3、模拟量输入/输出扩展模块(EM235)接线图及输入范围配置
| |
配置EM235 表所示为如何使用配置DIP开关配置EM235模块。开关1至6可选择输入量程和分辨率。所有的输入都设置为相同的模拟输入量程和格式。表所示为如何选择单极性/双极性(开关6)、增益(开关4和5)以及衰减(开关1,2和3),在该表中,ON是闭合,OFF是断开。只在电源接通时读取开关设置。 |