楼主  发表于: 2009-08-11 11:22
众多的S7-200PLC中,不时有通讯口损坏,致使不能连接PC或不能进行通讯,在对PLC解体时发现,在PLC通讯口出有一芯片--75176,这就是通讯接口芯片,在芯片周围有5个FB,标识FB1~FB5,这其实就是5个保险,在通讯连不上时,一般就是这5个保险中的某个烧毁了,可用同等型号的保险代替,也可用导线直接短路。一般就能解决问题。不过更换时要注意,由于元件时贴片的,十分小,空间也小,所以焊接时注意不要短路。
noroad
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 116 点
下载积分: 638 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2009-10-12
最后登录: 2024-11-11
查看noroad的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-28 16:58
楼主,我能看见75176A但是怎么也找不到这5个FB1~FB5啊。 能发个图表示一下吗?