phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 382 点
下载积分: 791 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-03-26
最后登录: 2024-01-19
查看phrame的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-11 09:50
我以前是做三菱的,现在刚接触到西门子,下面是用s7-300中编的本想实现定时器T1,2s定时循环动作采集,可是m0.0一直不会ON,求教一下

A     I      0.0
      AN    T      1
      L     S5T#2S
      SD    T      1
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      A     T      1
      =     M      0.0
  A     M      0.0
      =     M      0.1




cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3142 分
在线时间: 9509(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-11 10:43
搞定了也不说明如何?此乃中国论坛的共性。

楼主使用错误,以定时器自身复位,加一个中间继电器过渡就Ok了。