我以前是做三菱的,现在刚接触到西门子,下面是用s7-300中编的本想实现定时器T1,2s定时循环动作采集,可是m0.0一直不会ON,求教一下
A I 0.0
AN T 1
L S5T#2S
SD T 1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A T 1
= M 0.0
A M 0.0
= M 0.1
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3142 分
在线时间: 9509(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-23
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-11 10:43
全看
|
小
中
大
搞定了也不说明如何?此乃中国论坛的共性。
楼主使用错误,以定时器自身复位,加一个中间继电器过渡就Ok了。