张诺言
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 250 点
下载积分: 672 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-10-13
查看张诺言的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-11 07:55
家园的朋友,大家好!我是一个新手,一个初学者,有许多的问题需要朋友们无私的帮助,在这儿没有什么直接的表示,只能发自肺腑的说声:谢谢!
最近公司要改造一台淬火机床,我用欧姆龙CPM2A-40CDR编了一个小程序,机床的机械部分还没有改装到位,自己编的程序模拟了一下,不是很放
心,所以我把程序传上来请各位师傅们帮我鉴定一下有没有错误,程序中自动3,4用到了INC指令是否合理,还有MOV,CPM指令程序有错误吗?再一
个请求:还有其他的指令能简化一下我的程序吗?特别是自动3与自动4的程序,就说这些吧,敬候各位师傅的回音及建议,谢谢。
附件: 淬火机床.rar (11 K) 下载次数:51
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
meng2008
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 505 点
下载积分: 860 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2008-08-04
最后登录: 2023-10-07
查看meng2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-11 23:14
  
请问 1.用了DIFU214.00/211.00后,为什么还要@INC指令?
     2.CMP指令也可以与常数比较,可以省去MOV的步骤。
  以上为个人看法~