请问电力电缆哪个厂家的最好,截面足。今天到了一批电缆,YJV-3*185+2*95,185的截面实际计算只有130,差的太多了,95的计算为90,倒还过得去,3*50+2*25的电缆,50计算为37,25计算为22.5,电缆是天津小猫的,计算方法为称总重除以密度8.9,再除以长度。
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
分享
王春茂
咖啡猫
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
846 个
工控威望:
7939 点
下载积分:
4012 分
在线时间: 695(小时)
注册时间:
2008-05-14
最后登录:
2024-11-04
查看王春茂的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-11 20:03
全看
|
小
中
大
一楼说的方法没错,但因交联电缆线芯已压变形,不规则,只好用称重计算法,电缆偷工减料我也知道,但185只有130也太黑了吧,难道这是行情?
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
分享
王春茂
咖啡猫
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
846 个
工控威望:
7939 点
下载积分:
4012 分
在线时间: 695(小时)
注册时间:
2008-05-14
最后登录:
2024-11-04
查看王春茂的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-08-13 17:55
全看
|
小
中
大
楼上的举例说明哪些是知名品牌啊