用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
各位大侠,请教缺相保护
上一主题
下一主题
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-10 18:01
全看
|
小
中
大
各位大侠,我想请问下如何保护系统的缺相问题啊,除了用缺相保护器外,最好是经济实惠点的方法哦,谢谢!~想知道大家都是怎么防止缺相的
那有没有办法可以直观的让人知道是哪相断了呢?我的方法在A、B、C、三相上分别与零线接一个指示灯,然后哪相断了,指示灯就熄灭,不知道这样的方法可行不?这种方法我认为只适用于电机很少的系统中
[ 此帖被yefengchen在2009-08-10 18:55重新编辑 ]
分享
shenlit
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
925 点
下载积分:
1564 分
在线时间: 189(小时)
注册时间:
2008-11-11
最后登录:
2024-10-30
查看shenlit的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-11 18:13
全看
|
小
中
大
如果仅缺相指示,就用单相漏电保安器上的电流互感器加电阻再加发光二极管就可以了。实际 上靠用三相上的继电器来辨别缺相是行不通的。如果是功率比较大的电机在运行中突然缺相,接在三相上的继电器不会反应!缺相保护的类型很多:有电压型的,电流型的;有零序的;有相序的。。。。。。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
各位大侠,请教缺相保护
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问