各位大侠,我想请问下如何保护系统的缺相问题啊,除了用缺相保护器外,最好是经济实惠点的方法哦,谢谢!~想知道大家都是怎么防止缺相的


那有没有办法可以直观的让人知道是哪相断了呢?我的方法在A、B、C、三相上分别与零线接一个指示灯,然后哪相断了,指示灯就熄灭,不知道这样的方法可行不?这种方法我认为只适用于电机很少的系统中
[ 此帖被yefengchen在2009-08-10 18:55重新编辑 ]
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-10 18:21
用两个微型继电器吧,把A相与B相接到第一个继电器KA1的线圈,把B相与C相接到第二个继电器KA2的线圈,控制线路串接到KA1和KA2的常开触点上,这样任何一相失压后,控制线路也就断开了。