各位大侠,我想请问下如何保护系统的缺相问题啊,除了用缺相保护器外,最好是经济实惠点的方法哦,谢谢!~想知道大家都是怎么防止缺相的
那有没有办法可以直观的让人知道是哪相断了呢?我的方法在A、B、C、三相上分别与零线接一个指示灯,然后哪相断了,指示灯就熄灭,不知道这样的方法可行不?这种方法我认为只适用于电机很少的系统中
[ 此帖被yefengchen在2009-08-10 18:55重新编辑 ]
分享
yerong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1890 个
工控威望:
2042 点
下载积分:
11046 分
在线时间: 809(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2024-12-28
查看yerong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-10 20:04
全看
|
小
中
大
也在头痛这个问题,通常使用 接触器+热继电器,但有时热继电器本身坏了(断一相)结果反而把电机烧了。 现在 用 电动热磁断路器 代替 热继电器, 还可以。就是价格贵了去了。
电动机热磁断路器+接触器 只要选择得当,设置值合理 基本可确保过载,低电压及缺相后电机不会烧毁。
[ 此帖被yerong在2009-08-11 19:32重新编辑 ]