大家好:
我有一快小铁块围绕它一端做圆周运动,当它转到一个位置时在此位置装有一个接近开关,这个接近开关的信号是送到PLC的。当这个铁快以高速转动时这个接近开关指示灯也亮了,但PLC确实没收到这个信号。大家帮我介绍介绍有没有灵敏度高点的接近开关。
分享
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
344 个
工控威望:
891 点
下载积分:
1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间:
2009-08-04
最后登录:
2024-07-12
查看shuangyu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-10 14:54
全看
|
小
中
大
你怎么知道PLC 没反映呢?如果是三菱 的接到 X0 X1 看看
编个 LD X0 SET M0看看M0状态有没变化