zjp198169
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 352 点
下载积分: 840 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-10-24
最后登录: 2020-02-24
查看zjp198169的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-10 09:44
大家好:
我现在有个问题大家帮我分析一下,我有条输送线由于速比选型太大导致我把变频器频率调到50HZ时皮带速度还是闲慢,所以我现在把频率上限调整到70HZ。请问这时当我把频率再调整到50HZ时电机的转矩会下降吗?
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-10 15:58
频率最大如果速度不够,除了本身的V/F曲线外,也要考虑传感比的嘛,你不要用的减速机太过离谱,那样你的速度当然是不够的嘛,可以的话,把详细的资料放上来啊
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 山河今仍在,壮志在何方?