楼主  发表于: 2009-08-10 09:44
大家好:
我现在有个问题大家帮我分析一下,我有条输送线由于速比选型太大导致我把变频器频率调到50HZ时皮带速度还是闲慢,所以我现在把频率上限调整到70HZ。请问这时当我把频率再调整到50HZ时电机的转矩会下降吗?
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-10 14:52
如果是国产的普通电机还是别这样做了
硅钢片工作的最佳频率为50Hz,频率过大,锅流倍增,发热具增。
如果是高质量的电机,看你机械结构没问题,可以试下。
要么把电机功率换大,实在不行 选变频电机哈