楼主  发表于: 2009-08-09 22:49
求教高手,哪里的问题?哪里有这方面的资料下载,谢谢!
[ 此帖被菩提隐者在2009-08-17 10:26重新编辑 ]
菩提隐者
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看菩提隐者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-09 22:52
接电后,数码管显示一横杠,风扇运转正常
菩提隐者
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看菩提隐者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-11 18:12
谢谢大家!这里很不错,好心人还是很多,问题已经解决,第一次修伺服,没经验,经查是板孔断线,造成三个电位器中的两个不能吸合。暂时不能试机,我想问题应该就是这一个吧。
菩提隐者
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看菩提隐者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-13 21:16
晕,403修好了,现在又报404警,怎么办?大概会是什么出问题呢?求助好心人。
菩提隐者
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看菩提隐者的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-16 13:28
谢谢yerong ,主要是不知道怎么判断是轴卡的问题还是伺服放大器的问题,没有代换的配件。它们之间的信号线是好的,测过了。