刘锋
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 227 点
下载积分: 784 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2007-11-14
最后登录: 2021-03-05
查看刘锋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-09 20:39
几天前我帮一个厂里换一台变频器,原来的是单相输入的。厂里买了一台台达VFD-M2.2KW三相输入的回来。我认为不能用,打电话问台达工程师他说可以用把单相L,N接到变频器输入端L1,L2上输出就是三相220伏了。我照他说的安装后证明他说的可以用。但我还是搞不明白这也行!我想请大家来探讨一下这是什么回事。其它牌子的变频器也可以吗?还有就是再问问用单相输入的变频器控制三相380伏的电机,在低电压情况下电机能长时间可靠工作吗?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wsir123) 应该是三相220vac输入的 ..
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21638 分
    在线时间: 1322(小时)
    注册时间: 2008-06-16
    最后登录: 2024-11-14
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-09 21:05
    请问楼主,所购买的变频器的工作电压是230V级还是480V级?如果是480V级可以肯定地说这样用不可以!至于其他品牌的变频器,在同一电压段上的可以这样用,长时间用不会有任何问题,详细情况请仔细阅读各品牌变频器说明书。
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21638 分
    在线时间: 1322(小时)
    注册时间: 2008-06-16
    最后登录: 2024-11-14
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-10 18:53
    为了证实这问题,今天特地找了几台变频器试验了一下,变频器都是480V级的,试验结果如下:
    1.第一台用了Tenemecanique的ATV71,7.5KW的变频器进行试验,面板上显示“NLP”,意思是“无线路电源”。
    2.第二台用了Fuji的5000G11,1.5KW的变频器进行试验,面板显示一切正常,但是按启动后显示“运行”,但无频率输出,接3相电源则运行正常。
    3.第三台用了AB(Rockwell)生产的PF-4,0.75的变频器试验,显示“F004”,故障含义是“欠电压”。
    4.第四台用了台达的VFD-M(和楼主的一样),0.75KW的进行试验,显示“LU”,故障含义是“欠电压”。
    5.第五台用了LS公司的SV-IG5,1.5KW的变频器进行试验,显示“LU”,故障含义是“低电压保护”。
    根据以上测试结果,480V级的变频器这样能不能这样用,楼主可想而知。令我郁闷的是台达VFD-M的变频器楼主这样用没问题,我用就不行,不知是什么原因,期待高手... ...
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 热心助人,加分表扬