几天前我帮一个厂里换一台变频器,原来的是单相输入的。厂里买了一台台达VFD-M2.2KW三相输入的回来。我认为不能用,打电话问台达工程师他说可以用把单相L,N接到变频器输入端L1,L2上输出就是三相220伏了。我照他说的安装后证明他说的可以用。但我还是搞不明白这也行!我想请大家来探讨一下这是什么回事。其它牌子的变频器也可以吗?还有就是再问问用单相输入的变频器控制三相380伏的电机,在低电压情况下电机能长时间可靠工作吗?
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(wsir123) 应该是三相220vac输入的 ..
分享
a271156864
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
664 个
工控威望:
700 点
下载积分:
22438 分
在线时间: 680(小时)
注册时间:
2008-04-28
最后登录:
2019-12-16
查看a271156864的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-09 21:56
全看
|
小
中
大
可以用! 但是负载不能太拉 小点还可以用! 台达 的 我也那样接过!