用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三相输入变频器接单相可以用但我搞不明白这也行?
上一主题
下一主题
刘锋
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
227 点
下载积分:
784 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2007-11-14
最后登录:
2021-03-05
查看刘锋的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-09 20:39
全看
|
小
中
大
几天前我帮一个厂里换一台变频器,原来的是单相输入的。厂里买了一台台达VFD-M2.2KW三相输入的回来。我认为不能用,打电话问台达工程师他说可以用把单相L,N接到变频器输入端L1,L2上输出就是三相220伏了。我照他说的安装后证明他说的可以用。但我还是搞不明白这也行!我想请大家来探讨一下这是什么回事。其它牌子的变频器也可以吗?还有就是再问问用单相输入的变频器控制三相380伏的电机,在低电压情况下电机能长时间可靠工作吗?
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(wsir123) 应该是三相220vac输入的 ..
分享
sfyqwm
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看sfyqwm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-17 21:20
全看
|
小
中
大
用单相220V可以带三相220V电机,我们公司有用的。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三相输入变频器接单相可以用但我搞不明白这也行?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问