刘锋
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 227 点
下载积分: 784 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2007-11-14
最后登录: 2021-03-05
查看刘锋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-09 20:39
几天前我帮一个厂里换一台变频器,原来的是单相输入的。厂里买了一台台达VFD-M2.2KW三相输入的回来。我认为不能用,打电话问台达工程师他说可以用把单相L,N接到变频器输入端L1,L2上输出就是三相220伏了。我照他说的安装后证明他说的可以用。但我还是搞不明白这也行!我想请大家来探讨一下这是什么回事。其它牌子的变频器也可以吗?还有就是再问问用单相输入的变频器控制三相380伏的电机,在低电压情况下电机能长时间可靠工作吗?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wsir123) 应该是三相220vac输入的 ..
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 850(小时)
    注册时间: 2006-09-07
    最后登录: 2024-09-12
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-12 11:11
    e有些变频器可以这样做,有些牌子的就不可以,会自检测出缺相,为什么可以呢,是这样的,变频器都是先整流成直流电后振荡成不平频率的交流电,所以说接380V电压也是先整流成直流的,你接在220V电源上也一样是先整流成直流,只是输出电压不同罢了.
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗