刘锋
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 227 点
下载积分: 784 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2007-11-14
最后登录: 2021-03-05
查看刘锋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-09 20:39
几天前我帮一个厂里换一台变频器,原来的是单相输入的。厂里买了一台台达VFD-M2.2KW三相输入的回来。我认为不能用,打电话问台达工程师他说可以用把单相L,N接到变频器输入端L1,L2上输出就是三相220伏了。我照他说的安装后证明他说的可以用。但我还是搞不明白这也行!我想请大家来探讨一下这是什么回事。其它牌子的变频器也可以吗?还有就是再问问用单相输入的变频器控制三相380伏的电机,在低电压情况下电机能长时间可靠工作吗?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wsir123) 应该是三相220vac输入的 ..
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    注册时间: 2008-03-04
    最后登录: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-16 21:12
         这是正常的,因为变频器是先把交流电整流,滤波,变成直流电.然后再经过三极管,调整输出,电压,频率,电流.这样就可以达到单相输入,三相输出了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 学无止境,永远是学生。