楼主  发表于: 2009-08-09 20:39
几天前我帮一个厂里换一台变频器,原来的是单相输入的。厂里买了一台台达VFD-M2.2KW三相输入的回来。我认为不能用,打电话问台达工程师他说可以用把单相L,N接到变频器输入端L1,L2上输出就是三相220伏了。我照他说的安装后证明他说的可以用。但我还是搞不明白这也行!我想请大家来探讨一下这是什么回事。其它牌子的变频器也可以吗?还有就是再问问用单相输入的变频器控制三相380伏的电机,在低电压情况下电机能长时间可靠工作吗?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wsir123) 应该是三相220vac输入的 ..
    wxh0734
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 2697 点
    下载积分: 4798 分
    在线时间: 1457(小时)
    注册时间: 2006-12-04
    最后登录: 2022-12-04
    查看wxh0734的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-16 07:21
    这样用是可以的,但是只见过用在三相220V输入的变频器上,比如说的安川VS616 G5系列,型号是CIMR-G5A22P2,它就可以,当然功率不大就2.2KW
    有的场合设备不能断电,比如说钢化炉的烧成区的主传动,一停电那些陶瓷辊就全完了,所以配备了汽油发电机,就是单相的那种,在停电的时候就用发电机供电,保证连续运转