刘锋
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 227 点
下载积分: 784 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2007-11-14
最后登录: 2021-03-05
查看刘锋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-09 20:39
几天前我帮一个厂里换一台变频器,原来的是单相输入的。厂里买了一台台达VFD-M2.2KW三相输入的回来。我认为不能用,打电话问台达工程师他说可以用把单相L,N接到变频器输入端L1,L2上输出就是三相220伏了。我照他说的安装后证明他说的可以用。但我还是搞不明白这也行!我想请大家来探讨一下这是什么回事。其它牌子的变频器也可以吗?还有就是再问问用单相输入的变频器控制三相380伏的电机,在低电压情况下电机能长时间可靠工作吗?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wsir123) 应该是三相220vac输入的 ..
    516814014
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看516814014的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-17 13:06
    电梯上常用220V的UPS作为停电时的应急输入,通变频器的R S两相,变频器输出仍为3相但是电压和电流均为低于额定值,此时只能制动运行
    一些380V级变频器需要一个升压变压器220V/380V,220V级的变频器可直接两相通220V.取消变频器输入缺相保护和母线电压低的保护。
    意大利西威变频器可以同220V单相,但选择功率大的很多的变频器,如主机2.2KW,要选11KW以上才能正常
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬