xiading
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 379 点
下载积分: 3532 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2008-06-20
最后登录: 2024-09-30
查看xiading的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-09 20:19
触摸屏中软元件TS0,跟T0有什么区别,如果触摸屏中设置 数字输入T0,PLC程序中输出一个T0  K5。那么这个T0的值是触摸屏中输入的数值还是K5呢?谢谢。有些模糊
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-09 23:47
推荐你触摸屏设置数字用 D128起
PLC  用T0  D128
要不实际工作中好像不大理想