小小张
交工控朋友,共同交流,讨论工控技术。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 214 点
下载积分: 877 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2009-06-14
最后登录: 2016-02-17
查看小小张的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-08 09:22
图片:
为何我按下任何一组拨码开关D1相应的数字不是加1而是加4?D1的数字怎样才能拥有2个小数点?
QQ3050854928
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-08 10:40
你的线有没问题。
D1 的数字显示2个小数点。你的PLC有没浮点计算功能。
如果有加一段程序
你直接读取 D10 的数值就有小数点了
[ 此帖被shuangyu在2009-08-08 10:58重新编辑 ]
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-08 13:12
不知道怎么查图片。。。上传个图片附件吧


想问下楼主为什么要用浮点呢?

FX1N 没有浮点计算功能的。FX2N可以
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-08 14:43
能说下具体的控制和系统配置吗?
我用FX1N如果用到浮点数就直接把数据放大。
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-09 10:19
昨天发贴数量到达。。。没办法回复了。
我不知道的你的系统怎么样的。
按照普通的PLC 集电极输出控制来说吧 。
想让滑台前进1。25MM  那么你要知道 减速器 丝竿螺距 伺服齿轮比 来计算N个脉冲 滑台移动的距离。 这样的计算关系 伺服电机使用手册上有就不说了。